ในปัจจุบันการก่อสร้างบ้านเรือนและอาคารมีมากขึ้น โดยการก่อสร้างอาคารนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เพื่อเป็นทางหนีสำหรับเหตุเพลิงไฟ หรือเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ เป็นต้น
โดยเมื่อมีทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ทำอย่างไรให้ผู้ที่มาใช้งานอาคารรู้ว่าทางนี้คือทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เพราะฉะนั้นจึงมีการติดป้ายทางออกเพื่อบอกให้สะดวกและรวดเร็วต่อการหนีภัย
ป้ายทางออก คือป้ายทางหนีไฟ หรือ
ป้ายทางออก คือ ป้ายที่บอกตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อให้สามารถนำพาผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ออกมาสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย
ป้ายทางออกสำคัญอย่างไรโดยทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ เป็นทางออกจากภายในอาคารไปยังทางออกสุดท้ายของอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถออกไปสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งการติดป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟนั้น มีความสำคัญ ได้แก่
เพื่อสามารถรู้ได้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ที่ใดโดยการติดป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ ก็เพื่อบอกว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ที่ใด
มาตรฐานป้ายทางออกตามกฎหมาย โดยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ คือป้ายที่ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์บ่งบอกเส้นทาง หรือทางออกให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบว่าจะออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมาตรฐานป้ายทางออกตามกฎหมายนั้น ระบุเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้
- การติดตั้งเหนือประตู หรือตามทางเดิน ความสูง 2-2.7 ม. ความสูงนอกเหนือจากนี้ สามารถทำได้ตามที่กำหนดในแผนและคู่มือการป้องกันเพลิงไหม้ (Fire procedure)
- ติดตั้งตามทางเดิน หรือทางหนีไฟ เพื่อให้อพยพไปยังประตูทางออกที่ใกล้ที่สุด
- แหล่งจ่ายไฟต้องมาจากแหล่งไฟฟ้าปกติ แยกวงจรจากระบบอื่นเพื่อสามารถทดสอบได้สะดวก และมีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- ป้ายสัญลักษณ์ขนาด 10 ซม. ต้องติดตั้งภายในระยะ 24 ม., หรือขนาด 15 ซม. ติดตั้งภายในระยะสายตา 36 ม.และขนาด 20ซม. ติดตั้งระยะห่างได้ 48 ม.
- การตรวจสอบป้ายจะต้องมีการจดบันทึกระบุผลการตรวจ ผู้ตรวจและวันที่ไว้ สามารถดูและตรวจสอบได้
- การตรวจสอบการทำงานต้องทำการตรวจสอบทุกระยะ 3 เดือน ทดสอบให้สำรองไฟนาน 30 นาที และทุก 1 ปี ต้องสำรองไฟนาน 60 นาที และประจุแบตเตอรี่ตามปกติจนเต็มและพร้อมใช้งาน
- เมื่อไฟฟ้าดับต้องให้ความสว่างติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 90 นาที สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที
การตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินโดยการตรวจสอบป้ายทางออกแุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะระบบไฟฟ้าอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ทุกเวลา เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบและทดสอบไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นดังนี้
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 120 นาที ถ้าไฟป้ายทางออกฉุกเฉินมีสวิตช์ถ่ายโอน เมื่อทำการตัดไฟหรือยกเลิกการทำงานของสวิตช์ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องยังส่องสว่าง
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 60 นาที กรณีแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้นานถึง 60 นาที ในระหว่างการทดสอบ ระบบต้องมีสัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่ และต้องทำทุก 3 เดือน
โดยไฟป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ โดยเมื่อทำการตัดไฟ ไฟป้ายฉุกเฉินต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 90 นาที โดยต้องทำทุก 1 ปี
สรุปเกี่ยวกับป้ายทางออกโดยป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือป้ายทางหนีไฟ มีหน้าที่บอกตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อสามารถให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย หากเกิดไฟไหม้ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานตามข้อกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานหลังติดตั้งแล้ว และภายหลังการติดตั้งทุก ๆ 3 เดือน ตลอดจนตรวจสอบการติดตั้งทุกปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร